rzeczywista temperatura na klatce schodowej
Autor Wiadomość
genek 

Pomógł: 12 razy
Dołączył: 01 Cze 2009
Posty: 629
Skąd: wawa
Wysłany: 16 Grudzień 2009, 22:33   rzeczywista temperatura na klatce schodowej

W ramach ciekawostek mam takie zadanie do realizacji dla osob mieszkających w budynkach wielorodzinnych. Wezcie prosze swoje termometry pokojowe i zmierzcie temperature na klatce schodowej w waszym budynku. Zgodnie z WT powinno byc 8 stopni ciekawy jestem ile zmierzycie?? U mnie w nowym budynku na zamknietym korytarzu jest +18 a na wydzielonej drzwiami klatce schodowej +15. W ocieplonym budynku z wielkiej plyty w ktorym mieszka moja siostra jest +20. Temperatura na zewnatrz jest - 8.
 
 
studioprojekt 
Krzysiek Wasylewicz

Pomógł: 4 razy
Dołączył: 11 Sty 2009
Posty: 557
Skąd: Polska Południowa
Wysłany: 17 Grudzień 2009, 00:03   Re: rzeczywista temperatura na klatce schodowej

genek napisał/a:
W ramach ciekawostek mam takie zadanie do realizacji dla osob mieszkających w budynkach wielorodzinnych. Wezcie prosze swoje termometry pokojowe i zmierzcie temperature na klatce schodowej w waszym budynku. Zgodnie z WT powinno byc 8 stopni ciekawy jestem ile zmierzycie?? U mnie w nowym budynku na zamknietym korytarzu jest +18 a na wydzielonej drzwiami klatce schodowej +15. W ocieplonym budynku z wielkiej plyty w ktorym mieszka moja siostra jest +20. Temperatura na zewnatrz jest - 8.

Więc na -20 za oknem zaczekać niewątpliwie należy...
 
 
genek 

Pomógł: 12 razy
Dołączył: 01 Cze 2009
Posty: 629
Skąd: wawa
Wysłany: 17 Grudzień 2009, 00:33   

spoko mam wyniki pomiarow ze stycznia 2006 wtedy w wawie bylo przez prawie tydzien ponizej -20 i to nawet w dzien. jak myslicie ile wtedy mialem wewnatrz mieszkania a ile bylo na klatce??? hihihi
 
 
zitulka 

Pomógł: 18 razy
Dołączył: 28 Sty 2009
Posty: 808
Skąd: Polska
Wysłany: 17 Grudzień 2009, 11:04   Re: rzeczywista temperatura na klatce schodowej

genek napisał/a:
W ramach ciekawostek mam takie zadanie do realizacji dla osob mieszkających w budynkach wielorodzinnych. Wezcie prosze swoje termometry pokojowe i zmierzcie temperature na klatce schodowej w waszym budynku. Zgodnie z WT powinno byc 8 stopni ciekawy jestem ile zmierzycie?? U mnie w nowym budynku na zamknietym korytarzu jest +18 a na wydzielonej drzwiami klatce schodowej +15. W ocieplonym budynku z wielkiej plyty w ktorym mieszka moja siostra jest +20. Temperatura na zewnatrz jest - 8.


Genek po co chcesz to robić?
 
 
Tade 

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 05 Paź 2009
Posty: 383
Skąd: pomorskie
Wysłany: 17 Grudzień 2009, 12:51   

genek napisał/a:
spoko mam wyniki pomiarow ze stycznia 2006 wtedy w wawie bylo przez prawie tydzien ponizej -20 i to nawet w dzien. jak myslicie ile wtedy mialem wewnatrz mieszkania a ile bylo na klatce??? hihihi

U mnie klatka schodowa nie ogrzewana i jest dużo chłodniej na kklatce niż w mieszkaniu. Z jakieś 12-15 ° C.

[ Dodano: 17 Grudzień 2009, 12:51 ]
genek napisał/a:
spoko mam wyniki pomiarow ze stycznia 2006 wtedy w wawie bylo przez prawie tydzien ponizej -20 i to nawet w dzien. jak myslicie ile wtedy mialem wewnatrz mieszkania a ile bylo na klatce??? hihihi

U mnie klatka schodowa nie ogrzewana i jest dużo chłodniej na klatce niż w mieszkaniu. Z jakieś 12-15 ° C.
 
 
genek 

Pomógł: 12 razy
Dołączył: 01 Cze 2009
Posty: 629
Skąd: wawa
Wysłany: 17 Grudzień 2009, 20:51   

odpowiadajac na pytanie zitulki: no mniej wiecej po to samo po co mierze temperature wody zimnej co mi leci z kranu.... mierze ja w sierpniu przy + 30 na zewnatrz i mierze ja w styczniu przy - 20 na zewnatrz i dzis wieczorem tez ja zmierze. jak myslicie ile otrzymam??
 
 
Tade 

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 05 Paź 2009
Posty: 383
Skąd: pomorskie
Wysłany: 18 Grudzień 2009, 08:43   

genek napisał/a:
odpowiadajac na pytanie zitulki: no mniej wiecej po to samo po co mierze temperature wody zimnej co mi leci z kranu.... mierze ja w sierpniu przy + 30 na zewnatrz i mierze ja w styczniu przy - 20 na zewnatrz i dzis wieczorem tez ja zmierze. jak myslicie ile otrzymam??

Każdy jakieś hobby ma ;-)
 
 
Alkazar 


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 02 Mar 2009
Posty: 609
Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Grudzień 2009, 06:52   

Termometr Ci się rozbił Gieniu, czy porzuciłeś pracę naukową? ;-)
 
 
genek 

Pomógł: 12 razy
Dołączył: 01 Cze 2009
Posty: 629
Skąd: wawa
Wysłany: 24 Styczeń 2010, 23:49   

Wracajac do tematu temperatury na klatce. W tej chwili w wawie jest na zewnatrz -19 czyli prawie obliczeniowe -20. jak myslicie ile jest u mnie na klatce???? Pytanie to w szczegolnosci kieruje do tych co mysleli ze jak na zewnatrz bedzie z tydzien w okolicach -20 to temp na klatce bedzie w okolicach +8 a w mieszkaniu ledwo +20... od razu podam wyniki: podam ze w mieszkaniu mam spoko +22 a na klatce oczywiscie jest nadal +15. Budynek jest nowy. I od razu moge sie zalozyc ze w czwartek po zapowiadanym ustapieniu mrozow tez bedzie na klatce w okolicach +15 a nie w okolicach +8. Ma ktos moze jakies wnioski z tych pomiarow plynace i sie nimi podzieli?? Albo moze ma swoje wlasne pomiary?
 
 
rollf 

Dołączył: 07 Lis 2008
Posty: 114
Skąd: Kielce
Wysłany: 25 Styczeń 2010, 08:22   

O temperaturze klatki schodowej pani prowadząca kurs powiedziała, że nigdzie nie jest zapisane ile ona wynosi.
Zgodnie z normą dotyczącą temperatur obliczeniowych oraz w nomie 12831 temperatura ta wynosi 8 stopni, ale jest to temperatura do obliczenia strat przy obliczaniu tzw. projektowego obciążenia ciepła. Natomiast świadectwo opiera się na normie 13790, czyli sezonowym zapotrzebowaniu na ciepło. Norma poprzednia 02025 posiadała informację o temperaturze w klatce schodowej i wynosiła 16 stopni i właśnie taką temperaturę przyjmuję.
 
 
r10 
inż. bud.

Dołączył: 06 Paź 2010
Posty: 191
Skąd: W-wa
  Wysłany: 25 Październik 2010, 09:34   

A tak swoją drogą to jakich termometrów używacie?
Do mierzenia temperatury powietrza, oraz do mierzenia temperatury powierzchni.
Tak konkretnie, jakie modele są godne polecenia dla naszej branży?

-----
Alkazar napisał/a:

Termometr Ci się rozbił Gieniu, czy porzuciłeś pracę naukową?
 
 
joobler 

Dołączyła: 28 Gru 2012
Posty: 11
Skąd: Szczecin
Wysłany: 28 Grudzień 2012, 22:11   

Ja mam tylko 10st.
 
 
Ja cek 
krakenergo.pl

Pomógł: 2 razy
Dołączył: 16 Sie 2012
Posty: 12
Skąd: Małopolska
Wysłany: 28 Grudzień 2012, 23:40   

r10 napisał/a:
A tak swoją drogą to jakich termometrów używacie?
Do mierzenia temperatury powietrza, oraz do mierzenia temperatury powierzchni.
Tak konkretnie, jakie modele są godne polecenia dla naszej branży?


Ja używam:
- do pomiaru temp. powierzchni pirometru Optris MS Pro ( http://www.alfatech.com.p..._category_id=26 ) + sonda powierzchniowa typu K do pomiaru bezpośredniego
- do temperatury powietrza termohigrometru AZ 8706 ( http://www.alfatech.com.p...d=55&Itemid=141 )
Jacek
 
 
Bizonek 

Dołączył: 25 Sie 2015
Posty: 5
Skąd: Polska
Wysłany: 3 Luty 2016, 14:25   

ten pierwszy jest całkiem, całkiem
_________________
Kiedy łamiesz zasady, łam je mocno i na dobre.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy - warto przeczytać
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Jaki strumien wentylacyjny w klatce schodowej
durrango Metodologia 16 25 Październik 2010, 09:39
r10
Brak nowych postów temperatura klatki schodowej
proprojekt.net Metodologia 14 9 Lipiec 2009, 13:43
studioprojekt
Brak nowych postów Powierzchnia klatki schodowej
inżynier Technika 14 18 Marzec 2009, 17:23
inżynier
Brak nowych postów Sciana wew. lokalu handlowego do klatki schodowej.
kargo Metodologia 26 27 Czerwiec 2009, 10:36
kargo
Brak nowych postów średnia temperatura dla strefy
krzysieksm Metodologia 9 17 Grudzień 2009, 16:43
milosz


Kopiowanie wszelkich treści i instrukcji zawartych na forum bez zgody administracji i autorów tematów/postów zabronione!

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Wersja forum PDA/GSM

CERTYFIKATY ENERGETYCZNE - największa baza ekspertów w Krajowym Rejestrze Doradców Energetycznych - www.krde.pl

REKLAMA
 


 

 
Świadectwo Energetyczne | Certyfikat Energetyczny | Audyt Energetyczny | Doradztwo energetyczne
Certyfikatorzy, Audytorzy, Doradcy Energetyczni
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Biała Podlaska | Białystok | Bielsko-Biała | Bydgoszcz | Bytom | Chełm | Chorzów | Częstochowa | Dąbrowa Górnicza | Elbląg | Gdańsk | Gdynia | Gliwice | Gorzów Wielkopolski | Grudziądz | Jastrzębie-Zdrój | Jaworzno | Jelenia Góra | Kalisz | Katowice | Kielce | Konin | Koszalin | Kraków | Krosno | Legnica | Leszno | Łódź | Łomża | Lublin | Mysłowice | Nowy Sącz | Olsztyn | Opole | Ostrołęka | Piekary Śląskie | Piotrków Trybunalski | Płock | Poznań | Przemyśl | Radom | Ruda Śląska | Rybnik | Rzeszów | Siedlce | Siemianowice Śląskie | Skierniewice | Słupsk | Sopot | Sosnowiec | Suwałki | Świętochłowice | Świnoujście | Szczecin | Tarnobrzeg | Tarnów | Toruń | Tychy | Wałbrzych | Warszawa | Włocławek | Wrocław | Zabrze | Zamość | Zielona Góra |